防靜電PVC地板施工方案如下:
1、首先按照設計圖紙要求,事先把要鋪設的活動地板的基層做好(大多是水泥 地面或 現制水磨地面等),基層表面應平整、光潔、不起塵,含水率不大于 8% 安裝前應清掃干凈, 必要時,在其面上涂刷絕緣脂或油漆 . 房間平面如是矩形,其相鄰墻體必須相互垂直。
2、安裝活動地板面層,必須待室內各項工程完工和超過地板面承載力的設備進入房間預定 置之后,方可進行,不得交叉施工;如遇特殊情況,必須交叉施工時,應嚴格按我司《活動地板交叉施工維護說明》作業。
3、架設活動地板面層前,要檢查核對地面面層標高,應符合設計要求。將室內四周的墻面劃出標高控制水平線。
4、大面積架設前,應先放出施工大樣,并做樣板間,經質檢部門鑒定合格方可組織按樣板間要求施工。
安裝防靜電活動地板:
5、首先清理地面。觀察房間的布局,安裝好紅外線水平掃描儀,在四周的墻面上打好半腰水平,然后找出房間的最低點和最高點,計算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安裝高度),計算并調節好支架高度。
6、選一個墻角作為出發點,在墻面上找好水平,按照墻面水平需要高度,距墻面 595mm 處拴兩條平行墻面的臘線,此臘線不易斷裂和延伸,兩條必須垂直分布。
7、平行線拉好后,擰好四付支架。確定高度,鋪好第一塊板,一定要擰緊橫梁與支架的固定螺絲,然后用水平尺調平板,最后鎖緊支架上的螺母。
8、第一塊調水平后,按臘線方向垂直鋪設好兩排地板。注:板與板之間必須黑色膠邊對齊,對直。
9、垂直二排地板鋪完后,認準一個方向,(不能再垂直鋪設)須一排接一排平行鋪設,直至最后一排。注:四周都須留下一排到最后收尾切割鋪設,鋪設途中,板面不得任意踩動,以免影響平整度。
10、鋪完最后一排后,應先固定四周墻角的角鐵,再切割四周的地板。注:角鐵的水平須跟已安裝好的地板水平一致,角鐵的背面須有支撐物(木方支撐或三角鐵支撐)。
11、固定角鐵后,精量需切割的小塊地板面積,然后切割地板鋪設,如需安裝地插座,則用切割機按實際尺寸開孔。
12、防靜電地板收邊,在墻邊或門框、柱子處,視實際尺寸以電鋸切割主板,或安裝適當的收邊零件。封門用不銹鋼或角鋁(直角型)以玻璃膠粘合或拉釘緊固。地板鋪完后,須及時檢查,調整好不平之處,最后墻角邊用玻璃膠填充切割時留下的空隙。
13、若施工場地位于日夜溫差大環境(如高海拔、溫帶或寒帶地區)時,則所有的收邊處,都應預留約 3 mm 空隙以適應熱漲冷縮。
施工注意事項:
1、高架地板的支撐位置(以放樣為準)不允許有其他施工物件阻礙放置。
2、已施工完的地板表面在未交付使用前不得隨意踩踏,如有交叉施工需要借用地板踩踏時,※必須事前得到我公司現場管理人員同意方可。
3、地板表面未加紙皮保護的,不準任何施工單位借用地板施工。
4、地板表面不得使用任何重型腳手架。
5、施工單位使用的梯子、輕型腳手架底部必須用厚膠皮綁住。
6、各施工單位嚴禁在地板表面使用油漆、涂料、化工物品。
7、各施工單位嚴禁用錘子或重物擊打地板表面。
8、嚴禁在地板表面使用各種刀具及硬物刻劃。
9、如有焊接施工,必須在地板表層另加三夾板等保護層,焊接火花嚴禁接觸到地板。
10地板表面嚴禁傾倒水漬。
?
驗收:
1、當防靜電活動地板全部鋪設完成以后,要求對整個工程進行全面細致的檢查,對不完善的地方進行改進。
2、活動地板安裝完后行走必須無聲響,無擺動,牢固性好。
3、表面清潔,圖案清淅,色澤一致,接縫均勻,周邊順直,板塊無裂紋、掉角、起泡和缺邊等現象。
4、各種面層鄰接處鑲邊用料及尺寸符合設計要求和施工規范規定,邊角整齊、光滑。